土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 帮我审审看有什么问题

帮我审审看有什么问题

发布于:2006-04-05 21:53:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
办公楼空调高手帮我审审看有什么问题

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toplhc
    toplhc 沙发
    建议楼主最好把工程信息删除,免得惹来不必要的麻烦;在网上见到的图纸中,这套有不少值得借鉴的地方,只有末端也说不出什么

    可能是2005年8月出图的缘故,如楼上所说违反GB50189-2005中5.3.12;风口定位尺寸未标注,需作出说明;设计说明中有厂家名称;设计说明与平面图不符,排风系统等未作出说明;建议尽量采用标准图例
    2006-04-06 09:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • 张三
    张三 板凳
    你太喜欢风机盘管了!
    新风支管接入风机盘管回风口,不符合有关规范的要求。
    没有考虑水力平衡!
    设计说明不符合要求!
    2006-04-05 22:03:05