小弟现在手头有个商务大厦的项目 广州地区
大厦地上19层,地下1层 总建筑面积约为26000平米
地下一层为停车场 1800平米
首层为商场 3500平米
2层到5层为办公室 2层3500平米 3到5层每层2900平米
6到11层也是办公室 每层800平米
12到17层是客房 12到15层每层为800平米 16、17层每层400平米
18层是楼顶和上19层的楼梯 19层是160平米的旋转餐厅
空调使用约面积20000平米
老板要求办公室和客房分开做空调系统
商场、办公室区域单冷,客房区域冷暖。
单位冷负荷 办公室区域 160W/㎡ 客房区域 130W/㎡ 商场 250W/㎡
希望大家多提供意见建议。
我在图纸上,没看到有预留空调机房,空调管井都没看到
现在对方要求只做主楼的空调设计就可以了,首层到3层为大厅及商场,每层553平米 现在考虑用EK的柜式空气处理机 4到17层为酒店客房采用盘管加柜式空气处理机送新风 19层餐厅不知道怎么搞。
看图。
[
本帖最后由 tangmingc 于 2011-3-17 11:51 编辑 ]


全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
守护钱呢
沙发
这旋转餐厅没有单独的机房,空调还真不好办。
2011-03-23 14:10:23
赞同0
-
zou197259067
板凳
刚才计算了一下大厦的冷负荷,大约需要1150RT,建议你选择两台500RT离心机,和300RT的螺杆机,两台离心机供商场及办公楼,如果写字楼标高较低,天花上面积较小时,可选择新风加盘管的方式,如果天花上有空间,最好还是用AHU系统及少量四管制围边盘管(以后维修会方便很多)。还有在写字楼区域最好每层竖向管井内预留接驳阀门,以便今后增容或客户IT机房增加盘管。螺杆机或选用分体空调供给客房和餐厅。前者维修较低,投资大及客房空间占用,后者日后维修量太大
2011-03-22 20:50:22