土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于LEED认证电气几点疑问,有经验的同行请指点

关于LEED认证电气几点疑问,有经验的同行请指点

发布于:2011-03-14 19:45:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人最近在做一万科星级酒店的设计,开发商希望成为LEED认证的绿色建筑,关于LEED认证中有几点有几点难以把握,请指点一下,不甚感激。
1:提供室内典型房间的照明模拟,确保室内照明没有直接的光线通过窗户溢出室外。
此处理解:是需要专门的软件做出模型,还是咱自己根据厂家灯具提供的样本作一个剖面图完事?
2:照明、插座、冷热源、动力等设备应采用分项计量。
此处理解:按国内对绿色三星的要求,照明、动力、设备用房等采用计量做为一个节能参数指标。而LEED此处则要求照明、插座分开计量,由于国内对于LEED认证这块很少有院参与(都是噱头),而假设按照字面上此处分开计量设计的话,实在不符合常规设计。
如有同行知道这点的话,请留下您宝贵的意见。或请联系QQ:5437853
在此衷心感谢
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个电能计量和功率因数的关系

今天碰到个问题一个红砖厂的高供高计这个抄见电量表计只走1个字。。。变压器是250kva的20/5高压计量三相四线的电子表现场校表没有问题,有功误差0.09,无功0.5相序和向量图也没问题该用户的并联电容器去年11月烧了一个就避开一直没用今天装了个新的上去装新电容器前功率因数0.46左右后来换了电容器后只有0.28吃了饭回来2小时表计走字0.05也就是20kwh去年该用户月平均是2w多kwh

回帖成功

经验值 +10