土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个电能计量和功率因数的关系

请教个电能计量和功率因数的关系

发布于:2011-03-14 17:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天碰到个问题
一个红砖厂的高供高计
这个抄见电量表计只走1个字。。。
变压器是250kva的
20/5高压计量
三相四线的电子表
现场校表没有问题,有功误差0.09,无功0.5
相序和向量图也没问题
该用户的并联电容器去年11月烧了一个就避开一直没用
今天装了个新的上去
装新电容器前功率因数0.46左右
后来换了电容器后只有0.28
吃了饭回来2小时表计走字0.05也就是20kwh
去年该用户月平均是2w多kwh

功率因数为什么会那么低呢?
这个月表计只走1个字是什么原因造成的?
因为功率因数太低?
还是高压计量箱的问题?
因为高压带电所以我们没上去看高压计量箱

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • pluliang
    pluliang 沙发
    没见到实物,猜测是PT断线,检查一下表计上显示的电压和电流都对不对。
    2013-02-01 15:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • yis359574718
    yis359574718 板凳
    学子中,
    2013-02-01 11:03:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2174 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】卫生间设置接地0.5米的电源接线盒可以吗?

如题 而按照通用用电设备配电设计规范 GB50055—93 第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。这一条卫生间设置电源插座安装高度距地不应低于1.5m。

回帖成功

经验值 +10