土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于开关箱中漏电保护器的要求

关于开关箱中漏电保护器的要求

发布于:2011-03-14 15:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范中明确规定,开关箱中漏电保护器的额定动作电流要小于30ma,但现场发现打桩机所控制箱中所使用的漏电保护器额定动作电流为100ma,按规范要求来说,应该不符合要求。但是,作业人员的解释是由于电动机起动电流较大,若使用动作电流小的漏电保护器容易跳,另外,这种额定电流250A,额定动作电流小于30ma的需要去厂家定制,市场上不能直接买到。

想请教一下各位,你们是怎么处理这个问题的。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    如:三级配电中每级配电箱的总开关和出线开关都必须具有“隔离开关、漏电保护、短路保护”,

    -----规范中没有这样写!

    相关条文是“ 8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。 当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。 隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。 当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
    8.2.6 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.OkW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.OkW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。
    8.2.7 开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。通用电动机开关箱中电器的规格可按本规范附录C选配。  
    8.2.5~8.2.7 这3条符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055及《漏电保护器安装和运行》GB 13955要求,适应用电设备电源隔离和短路、过载、漏电保护需要。其中,用作隔离开关的隔离电器系指能同时断开电源所有极的、且分断时具有明显可见分断点的刀形开关、刀熔开关、断路器等电器,采用刀熔开关、分断时具有可见分断点的断路器等兼有过流保护功能的电器时,熔断器、断路器等过流保护电器可不再单独重复设置。
    8.2.8 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
    8.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定。
    8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
    8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
    8.2.12 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷所需要的相数和线数一致。
    8.2.13 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。
    2011-03-14 22:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    监理提的完全正确!你比较幸运,竟然能遇到一个比较负责、懂临电规范的监理!
    2011-03-14 22:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!三相四线制电能表电流线及N线上有电压的原因?

今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那么三相电流应该不均衡,求解?另外接线一切正常。相量图上看起来B相电流电压的相位角都是100左右[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-14 17:32 编辑

回帖成功

经验值 +10