土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温湿度独立控制系统中湿负荷与潜热负荷分别由哪部分承担

温湿度独立控制系统中湿负荷与潜热负荷分别由哪部分承担

发布于:2011-03-14 14:48:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
温湿度独立控制系统中,新风机组承担室内湿负荷和部分显热负荷,末端承担剩余显热负荷,那么室内潜热负荷由谁承担呢

谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qfjx456
    qfjx456 沙发
    学习了..............................
    2011-07-08 18:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    既然是温湿度独立控制,那么室内的显热负荷有空调系统的末端设备承担
    而潜热负荷有其他独立除湿设备承担

    末端设备(表冷器)是无法做到温湿度独立控制的,不降温是无法达到露点也就无法承担湿负荷

    独 立 除 湿 设 备 比 如 转 轮 除 湿 机 ,除湿过程中对环境温度的影响不大

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-8 13:31 编辑 ]
    2011-07-08 13:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算材料面 纯新手 提问

如图

回帖成功

经验值 +10