温湿度独立控制系统中,新风机组承担室内湿负荷和部分显热负荷,末端承担剩余显热负荷,那么室内潜热负荷由谁承担呢

谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qfjx456
    qfjx456 沙发
    学习了..............................
    2011-07-08 18:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    既然是温湿度独立控制,那么室内的显热负荷有空调系统的末端设备承担
    而潜热负荷有其他独立除湿设备承担

    末端设备(表冷器)是无法做到温湿度独立控制的,不降温是无法达到露点也就无法承担湿负荷

    独 立 除 湿 设 备 比 如 转 轮 除 湿 机 ,除湿过程中对环境温度的影响不大

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-8 13:31 编辑 ]
    2011-07-08 13:30:08