现电容柜(新柜)电容投上后,其上端熔断器的A,B相烧断,有拉弧痕迹,且B相熔断器最严重,其金属片都烧断了。找人测量说是由于系统谐波超标,电容投上后造成谐波进一步放大。这里说明一下,电容柜电容回路配置为:电容器CLMD63 60.8KVAR 480V 50H;电抗器CKSG-3.6/0.48-6;接触器A145-30-11;熔断器NT00C-160A。现场设备中有很多感应炉。求教了!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sdpds
沙发
多谢 多谢!!!!!!
2011-03-18 09:13:18
赞同0
-
woheni2010
板凳
anzhao 空气中的来
2011-03-17 22:46:17
赞同0