土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教电容柜的问题

求教电容柜的问题

发布于:2011-03-14 10:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现电容柜(新柜)电容投上后,其上端熔断器的A,B相烧断,有拉弧痕迹,且B相熔断器最严重,其金属片都烧断了。找人测量说是由于系统谐波超标,电容投上后造成谐波进一步放大。
这里说明一下,电容柜电容回路配置为:电容器CLMD63 60.8KVAR 480V 50H;电抗器CKSG-3.6/0.48-6;接触器A145-30-11;熔断器NT00C-160A。现场设备中有很多感应炉。求教了!!!!!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangchao19830416
    这个是因为谐波电压加在线路上造成的,因为你加的补偿吸收了部分谐波,设计未考虑谐波电流引起的一系列问题,熔断器断就标明谐波过流了,一把卡电流的表卡不出来,谐波测试才能看出谐波电流有多大!至于谐波治理是不好治理,但是测试数据准确,设计准确,补偿设备至少安全运行5年!
    2011-07-01 08:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • wsz198086
    wsz198086 板凳
    学习了,又进步了一点
    2011-06-30 15:02:30

    回复 举报
    赞同0