土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35000平方办公楼变压器选多大?

35000平方办公楼变压器选多大?

发布于:2011-03-13 22:43:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
照明和空调总负荷(包括所有电梯) 1400KW ;消防负荷680KW ;消防负荷平时只有少部分运行,我选择1250KVA变压器够吗?
1250/35= 35.7KVA每平方。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 电器达人
    电器达人 沙发

    一般写字楼70VA/平米,3500*70=2450KVA,需两台2500KVA即可。

    2018-02-09 15:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • nanjingfenyuanshi

    路过,学习了。

    2018-01-31 10:02:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器与冷冻机组的几个问题

我有两台各1600KVA干式变压器,考虑分别带两台681KW冷冻机组。(共4台机组)问题一:每台变压器容量够吗?能稳定运行吗?问题二:假如已有一台运行(电流约1120A),启动另一台时,电流约(2150A),对变压器有多大影响?对电网及其他设备影响大吗?问题三:这种情况下,能否变压器并联运行,要具备哪些条件?问题四:应选用多大的开关?到电机电缆选多大?(星三角启动)以上几个问题望大家多提点建议,谢谢!!!