我有两台各1600KVA干式变压器,考虑分别带两台681KW冷冻机组。(共4台机组)
问题一:每台变压器容量够吗?能稳定运行吗?
问题二:假如已有一台运行(电流约1120A),启动另一台时,电流约(2150A),对变压器有多大影响?对电网及其他设备影响大吗?
问题三:这种情况下,能否变压器并联运行,要具备哪些条件?
问题四:应选用多大的开关?到电机电缆选多大?(星三角启动)
以上几个问题望大家多提点建议,谢谢!!!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
jiangzp
沙发
这个设计当初就有问题,如此大的制冷机组,应考虑采用高压电机;现有情况,按照设备运行的生命周期,只能一台变带一台制冷机;
2011-03-17 10:50:17
赞同0
-
lujing9452
板凳
为啥要用低压, 用高压供电更好,电流小,电缆截面也小,成本低.