土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【求教】测量中央空调制冷量问题
中央空调的制冷量怎么测 ?我们以前是通过测冷冻水流量和温度来完成的,挺麻烦得,有没有其他的测量办法啊?球高手指教

全部回答(17 )

  • cujinfeng
    测量流量及温度算是简单的了.
    关于测温,如果你们重复次数多,建议在水管上插入一根直径10mm左右的盲管(不过这个可能要影响机组运行,建议在维修时加上),每次测量时在里面加入导热油,这样用铂电阻温度测量仪就很方便了.
    2011-03-18 14:43:18 来自 PC 评论 举报
  • yangchunbo23
    我们是节能监察中心,测量过程中所有我们用到的数据必须现场测量。我们每次测量都要有一定的时间的,一般来说一天为单位来计时,
    2011-03-16 15:50:16 来自 PC 评论 举报