本人在施工中遇到一点难题,希望大家能帮帮我,提点建议。感谢!
预应力箱梁张拉,顶板和底板扁锚BM15-5,采用单索顶单端张拉,理论伸长量254mm,实际操作时,最大一根钢绞线的伸长量只有209mm,其余的在170~200之间,未超张拉。现已经排除波纹管堵塞及钢绞线打绞的可能,张拉千斤顶和油表刚校过,计算无错误。
希望大家多多给建议!谢谢!
发布于
2006-04-04 19:18:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
lidang03201
我曾经搞过预应力施工,凡是用单根张拉的,越往后钢绞线伸长量差的越多。
个人意见:张拉第一根的时候,由于受力的原因,其余的钢绞线很可能围绕先拉的这根钢绞线卷成麻花状,张拉第二根时,阻力自然增大,一次类推,因此你张拉到100%的力时,有可能前面20%的力都是用于平衡这种阻力,因此导致预应力表面上是到了100%,但并为完全用于使钢绞线伸长。
建议:超张拉到105%,若伸长量还差很多,继续拉到110%。应该没问题。我就这么干的。
2009-06-29 16:18:29
来自 PC
评论
举报
tyynxz
对以上楼主发表意见的一些补充:
以上意见非常到位,但本人看法是:先不谈伸长量对结构影响,包括将来运营影响大小,就实际伸长量与理论伸长量相差如此之大,肯定属不正常,建议施工单位与设计单位联系共同查明原因,作为主要受力构件,还是慎重为好,在一般情况下理论伸长量与实际伸长量还是比较接近的。
2008-01-28 10:00:28
来自 PC