土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如果三相电流不平衡......

如果三相电流不平衡......

发布于:2006-04-04 18:15:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,会产生什么后果,是否会影响计量准确度

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • yls98
    yls98 沙发
    对不起,是我问题叙述不够清楚。我问的是两个不同的问题1、对三相四线系统,中性线电流过大(三相负荷严重不平衡)是否会影响计量精度?2、对问题1的情形是否会产生谐波污染?
    谢谢各位高手指导
    2006-04-08 15:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝天白云
    蓝天白云 板凳
    1。低压三相系统可分为三相三线和三相四线两种情况。
    如果是三相三线,没有零线,可以用两元件的电度表计量,无论系统是否平衡,均能准确计量。
    如果是三相四线,由于有零线,在系统不平衡时(通常是不平衡的),如果用两元件的三相三线电度表计量,就会产生误差。此时,应该采用三相四线电度表进行计量。
    2。应该说明,三相四线系统在正常时,中性点通常电位为“零”,不存在偏移问题。否则也不能叫中性点了。
    3。对测量系统而言,测量装置通常不会产生“谐波”,通常是负载产生的。谐波对测量是会有影响的,具体要另外分析,在此不多说了。
    2006-04-08 13:38:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电量计量不准确的求助

十千伏高压计量,有功计量少于实际用电量,无功计量为有功的一倍.请问哪些原因可造成这种情况,处理办法是什么???谢谢

回帖成功

经验值 +10