正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
十千伏高压计量,有功计量少于实际用电量,无功计量为有功的一倍.请问哪些原因可造成这种情况,处理办法是什么???谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
yls98
沙发
对不起,是我问题叙述不够清楚。我问的是两个不同的问题1、对三相四线系统,中性线电流过大(三相负荷严重不平衡)是否会影响计量精度?2、对问题1的情形是否会产生谐波污染?
2006-04-08 15:52:08
赞同0
-
蓝天白云
板凳
1。低压三相系统可分为三相三线和三相四线两种情况。
2006-04-08 13:38:08
赞同0
加载更多谢谢各位高手指导
回复 举报
如果是三相三线,没有零线,可以用两元件的电度表计量,无论系统是否平衡,均能准确计量。
如果是三相四线,由于有零线,在系统不平衡时(通常是不平衡的),如果用两元件的三相三线电度表计量,就会产生误差。此时,应该采用三相四线电度表进行计量。
2。应该说明,三相四线系统在正常时,中性点通常电位为“零”,不存在偏移问题。否则也不能叫中性点了。
3。对测量系统而言,测量装置通常不会产生“谐波”,通常是负载产生的。谐波对测量是会有影响的,具体要另外分析,在此不多说了。
回复 举报