土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电量计量不准确的求助
十千伏高压计量,有功计量少于实际用电量,无功计量为有功的一倍.请问哪些原因可造成这种情况,处理办法是什么???谢谢

全部回答(1 )

  • gu13951992299
    原因多为一下几个方面:1、电压互感器、电流互感器的变比是否准确?2、电表接线相序是否正确?3、有功、无功联合接线出错?
    2006-04-06 22:53:06 来自 PC 评论 举报