结合5􀀂12 汶川地震中框架结构 强梁弱柱! 与 柱脚塑性铰! 等实际震害特征, 通过对一座典型框架不同计
算模型计算结果的分析对比, 对采用独立基础并设有基础拉梁的现浇钢筋混凝土框架结构的整体分析计算模型进
行了讨论与参数分析, 建议可仅按柱底嵌固于拉梁上表面的分析模型进行上部整体结构的计算分析与配筋, 这样
梁端设计弯矩略有下降而柱端设计弯矩有所增加, 更易于实现强柱弱梁的抗震目标, 这样的分析模型设计简便并
更符合实际结构受力情况。对拉梁以及拉梁以下柱及柱基础设计配筋方法提出了建议