土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么?

地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么?

发布于:2011-03-10 15:32:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
由于地下室比较深,地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么??

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 沙发
    根据规范大于400就要设置三排钢筋
    2017-10-09 21:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • zcxzzzz
    zcxzzzz 板凳
    多谢楼主分享,学习学习
    2017-09-13 09:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM做一层地下室,柱下做端承桩的问题!!跪求!!!!!!

本人主要验算桩基础承台的抗冲切,抗弯矩,抗剪切!!!!!用PKPM做小高层11层,一层地下室层高3.5米,柱下做端承桩,在JCCAD里的地基承载力特征值是输入桩底地基的特征值,还是输入地下室底板处地基的特征值??水位沿江边的水位变化,取到地下室顶板处,那基底以下土的重度和加权平均重度都是输入10么?如果不是应该怎么输入???跪求!!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10