发布于:2011-03-11 11:06:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
向大家请教一个EPS供电的问题。原来设计的时候甲方说可以两路市电进线,满足二级负荷要求,但是后来图纸都出完了,甲方又说只能一回路高压进线了。所以只能设置柴油发电机或者EPS作为备用电源。水专业的消防泵自带柴油泵备用,所以可以不用考虑,只考虑应急灯和消防排烟系统就行了。由于厂区很满了,没地方放柴油发电机及附属设备了,所以我打算用EPS供备用电。消防局的审查意见认为,应急灯的备用电源供电时间应大于30min,这个我同意,但是排烟风机的供电时间要大于3小时(丙类车间耐火时间,类同消防泵时间),这个我就有疑问了。我认为备用电源供电时间30min就够了,而且排烟风机专业设计的最小运行时间也是30min,还有排烟风机在火情时不一定用备用电源供电,所以排烟风机的eps供电时间我认为可以30min而不是3h。还有一点是功率。我认为eps的功率选择最大防火分区或最大功率的排烟风机的功率作为计算依据就可以,不用选取整个单体的所有排烟风机的功率之和作为eps功率计算依据。我想请教一下大家,帮我解惑,谢谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句供电容量,应按照最大的一个防火分区的所有需要供电的消防设备容量确定
回复 举报
回复 举报