土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表的选型

电度表的选型

发布于:2011-03-11 11:04:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电度表的铭牌上标有5(20)A、10(40)A、或15(60)A、20(80)A等字样,它表示的是电度表的规格,其中括号前的数字表示电表的额定电流,括号内的数字则表示电度表允许通过的最大电流。

请问,8千瓦/户的住宅(单相供电)应该选用多大电表?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 认真的逗娇娇
    终于知道那两个数的意义 了 但是如何选择这两个数呢?
    2016-07-07 22:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • 攀爬蜗牛
    攀爬蜗牛 板凳
    这个值有点,,,推荐用15(60),供电局不装让他们自己想办法,设计不出错,而且也满足规范啊,在刻度的70%处
    2013-11-06 13:07:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最低绝缘电阻0.5ΜΩ的探讨

一般检测低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算合格了。以我在实际中碰到的问题,对0.5ΜΩ提出不同的看法与大家探讨。质检部门在检测电线的绝缘电阻时,是把整圈(100M)都浸人水中,把电线二端留在外面,检测线芯与水之间的绝缘电阻。如电线外皮有破损或有制造缺陷就不能通过。我用500V摇表实测几圈某品牌BV2.5²电线,浸在水中线芯与水之间的电阻都在200兆欧以上。我们在验收建筑内电线的绝缘电阻时都以0.5ΜΩ为合格,施工单位也以此为标准,送电也没问题。现在就要问当整圈电线都浸在水里时的绝缘电阻达几百兆欧,而穿在建筑内电线绝缘电阻是怎么变低的!其中肯定是有原因。这样的问题是当电线穿在PC管里时问题不大,如果电线穿在金属管内时(KBG管、黑铁管、镀锌管)问题就大了。我单位就是这样,全部建筑都用KBG管,在验收发现有些电线的绝缘电阻较低,但都在0.5ΜΩ以上,当时都认为正常。但二、三年后问题就出来了,经常有些管内电线发生短路故障,把电线抽出检查发现电线管内潮湿或有水。估计是在穿电线时电线外皮受损,金属电线管是接地的,线芯通过水与金属管打火发热绝缘损坏,再烧坏一起相邻电线的绝缘,继而故障扩大造成单相接地或相间短路。带铠的电缆也有相同情况这里我就不举例了。

回帖成功

经验值 +10