"中性点不接地"系统单相触电的危险性要小于"中性点接地"系统单相触电的危险性
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • weismbuxin
    weismbuxin 沙发
    高压处中性点不接地,低压的单相触电,不具备故障电流返回电源的通路,其故障电流仅为两非故障相的对地电容电流的相量和,其值很小,所以危险性小。
    2011-03-11 10:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • idle1122
    idle1122 板凳
    首先中性点接地一般都是高压 为了降低绝缘成本采用中性点接地的方式,如果发生单相短路,短路点和接地点、相线就构成回路,短路电流大
    中性点不接地发生单相短路差不多就等于有一相空载吧,没啥短路电流,三相不平衡。但是如果需要的话系统还能继续运行一段时间,忘了多长时间了