土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 冷藏库的消防设计

冷藏库的消防设计

发布于:2006-04-03 21:45:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
哪位大侠能告知冷藏库的消防管道如何设计?工程实例为98M长、56宽的冷藏库要做消防设计,其中单边走廊。如何满足消防保护半径的要求?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • apple-1983
    apple-1983 沙发

    1.2两个措施必须通同事用吗 目前正在返工东北的项目
    2008-03-27 21:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    冷库保护半径的问题,是一个老问题。
    比如楼主说的冷库建筑物,应当是单层建筑(如果是多层,其防火墙间不超过2000平方,进深应该不会有50多米那么大)。
    单纯按照通常的设计方式,肯定无法满足消火栓覆盖半径。
    建议与消防部门沟通,是否可以采取以下措施:
    1,在冷库内部对着门方向的冷库内通道,设置干管式的室内消火栓,平时管道内不冲水,在常温穿堂设置火灾时应急开启阀门,消防战时开启使用里面的消火栓(注意设置试水及排空装置)。
    2,同时在冷库门口设置的消火栓处增加消防水带,消防战时也可以两个水带连接使用,达到50米的水带长度。
    2006-04-04 09:43:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于消防管道标高问题

最近刚接触到水喷淋的消防预算,图纸中没有明确标明喷淋和消火栓管道的标高,请问各位大哥,如果按常规的做法的话,喷淋和消火栓的管道应该距离屋顶多少??

回帖成功

经验值 +10