大家看,下面是图集说明中9.5.7条款后面的内容:“对于外径大于800mm的管桩,宜采用内外两面焊的焊接形式,详见本图集第40页”,这样可以施工吗?
真不知道,这些主编有没有常识,人是如何进行内面焊接的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞刀
    飞刀 沙发
    是值得商榷的这个
    2013-03-30 10:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • mecidar
    mecidar 板凳
    估计得戴防毒面具进去操作,不然不被烫死也被熏死了。不过,还好,图集中说的是“宜”,即,有条件时采用……
    2011-04-11 15:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家分析一下剪力墙老是超筋的原因

八层框框剪结构,电梯后墙老是超筋;查配筋计算文件,不理解 36)V= -5621. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 4003. ** 施工缝验算超限( 36)V= 5621.是如何算出的,用于验算的为何不是( 28)M= 10581. V= 3515.中的剪力,原计算如下: SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 2 2. 单元号 IELE= 15