土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大型通讯机房空调如何设计?
大型通讯机房空调如何设计?

目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?

利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。

请教大家还有什么好的建议?

全部回答(53 )

  • sjdlinzhu
    现在好像流行柜冷门,跟大家学习了
    2014-04-14 15:34:14 来自 PC 评论 举报
  • n_estle
    空调给机房设备的散热靠的是空气对流带走设备的热量。单把机房温度降下来或者做局部降温,其实并不满足设备散热的要求,所以做机房的重点是设计怎样的气流组织或者利用什么其他辅助设备(例如冷背板、液冷等)
    2013-02-04 15:45:04 来自 PC 评论 举报
加载更多