土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的供水安全吗?

这样的供水安全吗?

发布于:2006-04-03 10:16:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看到一个工程,设计的情况是这样的,该建筑为高层,最高一层的地面标高为44.6米,地下两层,地下二的地面标高为-8.4米,泵房设在地下二层。
喷淋分高区和低区:五层以上为高区,五层至地下一层为低区,分设报警阀,室内消火栓用水量为30l/s,喷淋用水量为20l/s,火灾延续时间分别为2h和1h。消防水池有效容积V=30x2x3600/1000+20x1x3600/1000=288立方,消火栓水泵的设计流量为15l/s,两用一备,扬程为97米;喷淋泵的设计流量为20l/s,扬程为85米。屋顶水箱间设18立方水箱,稳压设备为消火栓和喷淋系统共用,稳压泵扬程22米,流量为3.33l/s。
现在我觉得水泵的扬程能否满足系统供水压力的要求,消火栓系统,按照以前的估算:最不利取10米水柱,需要的栓口压力约19mH2O+最不利消火栓支水泵轴线位差53.7(44.6+1.1+8=53.7)+阻力损失约3米+水泵的自身损失2米+水泵出水管上止回阀阻力损失约1米=78.7米x1.1=86.57米,选97米扬程足够了。
对于喷淋:最不利层入口压力约24米+最不利点喷头至喷淋泵轴线位差为55.6(44.6+3+8=55.6)+报警阀损失4米+水泵自身损失2米+管路阻力损失2米=87.6米x1.1=96.36米,而设计上的仅为85米,我以为是估算的不准,后又用天正计算了一遍,为98米,和估算相近。参考厂家资料应选择扬程为102米扬程的水泵(因厂家给出的泵的下一级参数为81米扬程),请问一下各位,是我计算的不准还是设计的失误呢?这样的供水能安全吗?


全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xhm567
    xhm567 沙发
    不管是消火栓,还是自喷,都要求根据予设压力复核水量,1个1个设备的推.就是麻烦,现在设计都省了,估的.
    2006-04-08 23:41:08

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳

    1、地下二层需要做喷淋
    2、地下室不做停车库,按中一级设计
    2006-04-07 17:17:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有个工程有关于建规第8章的老问题

近日,我接到一个工程,3层楼,底层为小商业网点,总共20几间,2、3层为单元式住宅,建筑总体积超过10000立方,底层商业网点体积超过5000立方,整个建筑呈L 型,底层商业网点最大一间,不超过300平方,请问该工程是否要设消防,如果按住宅楼来考虑,应不用设,如果按底层商店超过5000立方来考虑,得设,好矛盾哦,到底设不设?

回帖成功

经验值 +10