有个工程有关于建规第8章的老问题

发布于:2006-04-03 10:07:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近日,我接到一个工程,3层楼,底层为小商业网点,总共20几间,2、3层为单元式住宅,建筑总体积超过10000立方,底层商业网点体积超过5000立方,整个建筑呈L 型,底层商业网点最大一间,不超过300平方,请问该工程是否要设消防,如果按住宅楼来考虑,应不用设,如果按底层商店超过5000立方来考虑,得设,好矛盾哦,到底设不设?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ynhyh
    ynhyh 沙发
    一般底层要设置消火栓系统,但是,这个跟地方规定有很大关系
    2006-07-07 16:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhu_wen.110
    zhu_wen.110 板凳
    这要看具体地方性的规范了,再南京 ,我做过类似的项目,底层体积超过5000,总建筑体积超过10000,我再底层做了室内消火栓系统。其它层没有做。审图通过

    2006-07-07 15:07:07