土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管用在高大空间中用来采暖的可靠性问题

风机盘管用在高大空间中用来采暖的可靠性问题

发布于:2011-03-09 15:51:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
业主委托某设计院帮他做了数值计算,是可以满足的,但是我也做过数值计算,知道这个是不一定可靠的。总感觉风机盘管是无法将热风压住的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ctangx
    ctangx 沙发
    9m高,卧式风机盘管肯定不行,风压没那么大,热风吹不到地面,可以采用立式明装的风机盘管。
    2011-03-17 17:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • zuoshibo12345678
    基本解决不了采暖梯度问题,需要用专用解决高大空间采暖问题的风机。6-40米高的厂房或者大空间都能解决。咨询:13901126301
    2011-03-17 13:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于北京地区空调风管保温厚度问题

请教下各位,北京地区空调风管保温的厚度大家都取的多少,我们一般都取25mm,今天审图的说不够,由于北京地区的节能规范上只规定了最小热阻0.74,大学基础知识没学好,不知转换成厚度是多少