请教下各位大侠人防干厕战时排风量是怎样算的?我看的一份图纸,甲六级一等人员掩蔽所,掩蔽人数1338人,清洁式进风量是13380m³/h,干厕的排风量是10000m³/h,请问这个比例是怎眼取的?二等人员掩蔽所的排风量又是怎样算的呢?谢谢大家了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
fine_2009
沙发
我们通常将人防地下室设成正压,这样就进风量大于排风量,至于大多少没有严格规定,90~95%应该可合理的。
2011-04-01 09:53:01
赞同0
-
gtbilly
板凳
板凳的回答有误导的嫌疑哦,厕所应保持负压状态吧,所以回答的非常不专业哦。厕所的排风根据换气次数来的。
2011-03-31 19:40:31
赞同0
加载更多人防干厕一般不按换气次数。