请教人防干厕战时排风问题

发布于:2011-03-09 15:35:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下各位大侠人防干厕战时排风量是怎样算的?我看的一份图纸,甲六级一等人员掩蔽所,掩蔽人数1338人,清洁式进风量是13380m³/h,干厕的排风量是10000m³/h,请问这个比例是怎眼取的?二等人员掩蔽所的排风量又是怎样算的呢?谢谢大家了!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 小猫葡萄
    小猫葡萄 沙发

    楼上计算方法均错误。

    《人民防空工程防化设计规范》 5.2.3: 清洁式通风时,进风量与排风量的差值宜不大于滤毒通风时工程超压漏风量; 

    该规范同时规定了工程保持超压的漏风量,取清洁区有效容积的7%;

    故排风量取值应在【清洁进风量】与【清洁进风量-保持超压漏风量】之间。

    2018-10-24 10:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • 勇敢的心
    勇敢的心 板凳

    我取90%的量
    2013-12-25 14:49:25