正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
电站工程
5.33 万条内容 · 239 人订阅
阅读下一篇
我厂有一台30mw发电机,采用可控硅供磁,检修后东侧碳刷正常,但西侧碳刷冒火比较严重,碳刷牌号正确,长度正常,滑环表面清洁无毛刺,弹簧采用恒压弹簧,请大家给予帮助,找出处理办法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句我觉得没什么意义,供电局只对有功收费,而没有无功收费。功率因数小了,有功功率也少了,那么电费也少了。只要家里导线足够粗,一般家里都是2.5平方的线,按照(1KVAR=2.5A)应该能满足10KVAR的无功功率电流。一台家用空调1.5匹,额定功率大约1.2KW,通过并联电容把容性无功提升到8KVAR,这时功率因数很低接近-0.3,线路电流也很大,但2.5平方可以应付,况且空调是间断性运行,不必担心导线。通过这个试验有功功率少了一半,也就是本来每小时1度电,现在只有0.5度。所以提高功率因数本人认为不会节省电能,只是提高了电源的利用。特别有些节能的厂家,打着这个幌子来骗厂家。
回复 举报
回复 举报