土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教溴化锂机组蒸发温度过低问题

请教溴化锂机组蒸发温度过低问题

发布于:2006-04-01 21:40:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人刚接触溴化锂机组
单位里的溴化锂机组经过一个冬天的制热 现在转制冷,但不知为什么每次从新点火后很快就“蒸发温度过低”保护停机了(低于2 摄氏度)。
停机时出水8度左右。蒸发器热交换问题吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zqt_77
    zqt_77 沙发
    这种情况不是总会出现的,所以不用担心,应该讲是在刚开机的时候显热传热的方式太慢,(环境温度太低)只在表面变化,所以会出现这种情况,这是有突然故障停机引起的,所以就得等,等到温度回升的时候才能开,否则由于控制系统限制,你是开不开机的
    2006-08-02 11:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • tzaa
    tzaa 板凳
    机组的型号较新的话不会报这个警的,应该是自动停机,报冷媒水低温.报蒸发低温可能的原因应该是与温度探头或冷剂水液位控制有关.
    2006-07-30 17:53:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大金除霜运转

为了融化制热运转时在室外侧热交换器上的结霜,会进行除霜运转时制热能力恢复。

回帖成功

经验值 +10