水泵装在主机出水口合适吗?
水泵装在主机出水口合适吗?
各位大虾,你们安装螺杆机的时候有没有见过水泵装在主机出水口的吗?
我刚有一个项目,甲方给你设计图水泵是装主机的出水口的;
问他们原因,他们说:主机冷量比较大所以装在出水口。
大家有碰到过水泵装在出水口的情况吗?
发布于
2011-03-08 13:46:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ycqhtf
我个人认为应该装在进水口
2011-03-09 11:48:09
来自 PC
评论
举报
adingkgb
闭式的冷冻水系统水泵装在主机出水口也没什么不可以
当然一般是装在主机进水口居多(水泵向主机送水),当系统高差较大,主机换热器本身的静水压的承压已经较大时,此时如果水泵装在主机进水口,那么在开泵时主机换热器的总承压就是静水压与水泵扬程的叠加,可能导致超过主机承压极限。那么这种时候,就采用水泵安装于主机出口(对主机吸水),以此缓解主机承压较大的问题。
如果不靠滤上述问题,仅从水力传递的角度来看,只要定压正常,管路保持通畅,那么无论安装与主机的进口或出口的是可以满足运行的。
如果是开式的冷却水系统,且冷却塔距机房高度较小的,那么最好不要采用冷却泵安装于主机出口侧(冷却泵向主机吸水)的方式。因为这种冷却水系统的水泵吸水方式属于自灌式,如果冷却塔距水泵高差很小,那么自灌压力也小,而主机热交换器本身是带有阻力的,如果自灌压力不足以克服主机阻力(或两者差距不大),那就可能导致水泵运行起来以后吸水口压力过低,吸水不足,水泵吸空,甚至软接吸瘪。冷却水流量受影响
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-8 23:19 编辑
]
2011-03-08 23:17:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liuxd828
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 779 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-8 23:19 编辑 ]