阅读下一篇
孔板代替水箱?。热水系统在不做热水箱,即闭式循环中补水,要解决补水和循环水之间的压力平衡问题。从理论上讲有2个办法,其一为增加补水压力,应用实例如采暖系统的膨胀水箱;其二为降低循环水压力。本人在某工程中曾采用第二种办法,在热回水管加装孔板使其压力减至0~5米水柱,运行效果还可以。但因为孔板减压是一个时间过程,受板前压力变化影响很大,冲击和噪音没法解决,只能在泵后管路上加设支架,在用水管网设排气阀。 这种做法不设水箱,可节省泵房空间,节省投资,但只能凭经验,主要是调试过程中的经验做,一般工人很不容易上手。哪位哥们有这方面的理论性东东,或经验,来讨论讨论吧。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
通常消防水池都是钢筋混凝土结构的。
回复 举报