土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于排水沟和制冷机组的关系问题

关于排水沟和制冷机组的关系问题

发布于:2006-03-30 21:39:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在机房设计中,我想在机组四周均设置排水沟,以防止因设备故障使冷冻油,水等液体流满整个机房,因为做过工程或者维保的朋友都知道,满地的冷冻油是十分难以清除的,需要耗费很多人力,但是若在四周均设置排水沟的话,对机组的基础又没有什么具体影响,比如说在基础和排水沟间设置最小间距的数值为多少比较合适?多谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • darktime
    darktime 沙发
    非常感谢你,我合同时讨论这个问题的时候,我是觉得可行的,现在更加印证了我的想法,谢谢
    2006-04-01 09:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • njzxh
    njzxh 板凳
    偶一般习惯在基础上留一圈排水槽.
    如果有条件设明沟当然也没问题,排水沟和基础没什么最小间距要求吧,和结构专业商量下就行了.
    2006-03-31 14:32:31

    回复 举报
    赞同0