土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的问题

消防水箱的问题

发布于:2006-03-30 14:46:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在多规中规定临时高压消火栓系统应设消防水箱,其设置原因有
一 贮存火灾前期10分钟用水量
二 保证最不利点消火栓的压力(其设置高度常达不到要求)
现有情况:(1)屋顶特殊情况无法设置水箱,可否在泵房内设置气压罐代替,其储存水量30秒水量,设置增压稳压泵保证其最不利点消火栓压力,是否可行?
(2)如此可行,是否以后消防水箱有被替代的趋势?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    1、可行

    2、代替不了! 水箱便宜。 水箱是规范中的首选。多层建筑没条件时方可不设。
    2006-03-30 15:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • renyongmei-1
    renyongmei-1 板凳
    以前有这样做的工程,消防也批下来了,可是没找的明确的规范说可以这么做的
    2006-03-30 14:52:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱下来的管子接在湿式报警阀组前?

一个系统既有消火栓又有喷林(喷林管网采用枝状的),如果屋顶设一个消防水箱(有必要设两个吗?),那我消防水箱下来的管子,一根接在消火栓顶层的环状管网上;另一根接在喷林枝状的3个主管上?还是连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后那?

回帖成功

经验值 +10