土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱下来的管子接在湿式报警阀组前?

消防水箱下来的管子接在湿式报警阀组前?

发布于:2006-03-30 13:48:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个系统既有消火栓又有喷林(喷林管网采用枝状的),如果屋顶设一个消防水箱(有必要设两个吗?),那我消防水箱下来的管子,一根接在消火栓顶层的环状管网上;另一根接在喷林枝状的3个主管上?还是连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后那?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    可以合用水箱
    喷规:10.3.3条:应与报警阀入口前管道连接.
    2006-04-01 16:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • 飞天
    飞天 板凳
    连在湿式报警阀前,水泵出水管后面。

    目的是为了保证湿式报警阀及时报警,启动水泵。
    2006-03-31 19:19:31

    回复 举报