这个设计问题如何解决?地下室喷头不小心布置在了梁下或梁边,而且已经安装了不少,是下垂型喷头,显然喷头溅水盘离上部的楼板底远大于15cm,怎么办?规范有两条对我不利,一是“溅水盘”距板底的距离为7.5cm~15cm,二是在梁下布置管道应用直立型喷头。我现在的想法是,不将下垂型喷头改为上喷,因为层高很高,下垂型喷头被碰的可能很小。同时在下垂型喷头上加集热板,这样虽然溅水盘距板底大于了15cm,但喷头仍可正常受热动作。各位有没有更好的主意,救救我!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句火灾时消防按钮被按下后,消火栓的压力30秒内就可达到要求。
现在变电站的容量都很大,消防泵可以即使启动。
早年间,电网条件差,很多消防泵都要降压启动,按下消防按钮后,5分钟
水压才上来。这可能就是规范要求10min水量的原因。