这个设计问题如何解决?

发布于:2002-11-22 18:41:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下室喷头不小心布置在了梁下或梁边,而且已经安装了不少,是下垂型喷头,显然喷头溅水盘离上部的楼板底远大于15cm,怎么办?
规范有两条对我不利,一是“溅水盘”距板底的距离为7.5cm~15cm,二是在梁下布置管道应用直立型喷头。
我现在的想法是,不将下垂型喷头改为上喷,因为层高很高,下垂型喷头被碰的可能很小。同时在下垂型喷头上加集热板,这样虽然溅水盘距板底大于了15cm,但喷头仍可正常受热动作。
各位有没有更好的主意,救救我!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xxhxxh
    xxhxxh 沙发
    原来如此
    2002-11-29 19:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • dywxy
    dywxy 板凳
    采用上喷还是下喷是看你的支管是贴梁底走还是贴顶绕梁走的,我看多半是贴梁走的吧,那为了不超过15cm只能用上喷,离梁太近可考虑在梁底加设喷头。