正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(107 )
主题
回复
粉丝
时事快讯
1.05 万条内容 · 68 人订阅
阅读下一篇
小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(107 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报