小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
gaoxiyou
沙发
这就搞不懂了,一般硬土桩断在1.8~2.5m位置;土软桩断在3.0~4.5m位置;可能跟焊头有关系。长桩断裂的位置很正常;短桩可能因为钢帽接头焊接强度高,应力传递的问题?糊涂了,再问问高手吧!
2006-03-29 16:55:29
赞同0
-
xsjsjzjzxh
板凳
但是断位为靠近焊接部位的混凝土上啊,而且对于5米的上截桩就在4-6米左右,而2米的上截桩为2米左右,也就是说并不在同一标高上断裂如何解释呢,请达人赐教