土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 桩基事故分析处理

桩基事故分析处理

发布于:2006-03-27 15:20:27 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shengtijiankang
    1、施工时垂直度不符要求;
    2、在持力层接桩
    别断了
    2007-09-17 17:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • zyhtxzg
    zyhtxzg 板凳
    1接桩问题
    2.未达到持力层,且桩下部有淤泥层,使桩承受拉力
    处理方法:我建议将上部凿除,重新接桩打至吃力层为止
    2006-11-15 21:21:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

时事快讯

返回版块

9808 条内容 · 62 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

青林湾项目市场调查报告

此案例只供学习交流,不得以任何方式于外界媒体发表,谢谢大家配合。

回帖成功

经验值 +10