正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(22 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
《建规》第8.6.1条规定:室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网相连。 当一个工程其层数大于五层,市政压力不够,采用屋顶消防水箱+稳压泵供水,此时的两条进水管线如何接? 请各位专家,前辈们指教一二。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句规范规定是宜设,只一个就行,平屋顶很
大时一个恐怕覆盖不过来。没有在平屋顶
设几个试验消火栓的吧,所以试验消火栓
主要就是试验用,其它作用不过是稍代。
回复 举报
回复 举报