土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的消防管网怎么接???

这样的消防管网怎么接???

发布于:2002-11-21 18:12:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》第8.6.1条规定:室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网相连。
当一个工程其层数大于五层,市政压力不够,采用屋顶消防水箱+稳压泵供水,此时的两条进水管线如何接?
请各位专家,前辈们指教一二。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ntsjcs
    ntsjcs 沙发
    从建筑物两侧接上市政管道,设止回阀。拉到。
    2002-11-22 21:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • chenxintianxiao
    市政压力不够,为什么采用稳压泵?我的做法是采用消防泵加压,消防泵的出口接在室内环状管网上。
    2002-11-22 21:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多