《建规》第8.6.1条规定:室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网相连。 当一个工程其层数大于五层,市政压力不够,采用屋顶消防水箱+稳压泵供水,此时的两条进水管线如何接? 请各位专家,前辈们指教一二。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
2002wjs
沙发
2002-12-13 23:25:13
赞同0
-
water_1786
板凳
首先应明确是否为高层建筑,各专业应一致,若是应考虑7米水柱,若不是则高于最不利消火栓即可
2002-12-13 22:05:13
赞同0
加载更多规范规定是宜设,只一个就行,平屋顶很
大时一个恐怕覆盖不过来。没有在平屋顶
设几个试验消火栓的吧,所以试验消火栓
主要就是试验用,其它作用不过是稍代。