大家讨论一下此工程(高层)消防水量应按多少计算?某高层,地上25层,建筑高度80多米,三层及三层以上为单元式住宅,一、二层为小隔间商铺(每个商铺面积大概在100-200平米之间),每层面积在1000平米左右,一、二层还属于是商业网点吗?那么此高层消防用水量是否应该按商住楼来考虑?还是应该按普通住宅来考虑?(普通住宅的话,消防水量室内:20L/S,室外15L/S;商住楼的话,消防水量室内:40L/S,室外:30L/S)我个人认为应该按商住楼考虑,理由是参考高层防火规范(2005版)第75页第4条商住楼与商业网点住宅条文解释,和81页商业网点条文解释。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句上海的民用建筑设计规程就明确说:最下层
回复 举报
不过我去那么多商场都没有在扶梯上方做喷淋.
有做特级防火转帘.
回复 举报