1、Y型过滤器能装在立管上吗?如果装在立管上会有什么不良效果?2、Y型过滤器的滤网是按什么指标选择的?我最近参与的一个工程,滤网除外网,还有个内衬细网。居然被打变形了,卡在泵前软连接处。3、设计院对冷水机组的旁通管为啥一般都不设计,这样系统清洗不彻底啊。4、我最近参与的一个工程(我是BA系统)目前准备调试夏季工况,冷却泵停止时,会出现水锤的声音,很吓人,这一般是什么原因造成的?5、压差旁通管管径一般是按什么指标选的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句太夸张了吧
用液氮给冷冻水降温啊?控制不好就要结冰啦
回复 举报
还是自己去计算一下,然后再从运行情况权衡一下,有没有大意义。
工厂的这个冷,浪费就让它浪费吧,就象千家万户使用的空调室外机一样,如设想将千家万户的这个热收集起来一起利用那该多么可观。
想法是好的。