我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
之所以成为后备保护,必须考虑主保护(如差动保护)拒动的情况。所以,不能说有了非常灵敏的差动保护,就对后备保护的安装位置没有要求了!
2011-03-10 09:17:10
赞同0
-
sfmzhou
板凳
多谢楼上的,学习了!
2011-03-09 10:17:09
赞同0
加载更多看看《GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的条文: