一般在交流里单芯电缆如果穿过闭合的钢板就会在钢板上产生涡流发热,那么用什么材质的可以避免这种情况?不锈钢的可以吗?另外如果直流的正极导板通过直流电流为30KA那么在通过闭合的槽钢支架时是否也会产生涡流现象?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我来说说吧
其实要想精确的算短路电流是很麻烦的事情,在实际中也没有多少人有那个时间去算基本都是根据经验估算
那么 估算中 我们以变压器的出口处短路电流为一个基准 IC=144.34*S/UK%
那么十千伏的电缆线路阻抗估算是0.08欧姆/KM 380的线路是0.066
这样一来 我们就可以求电路中任何部位的短路电流
举一个例子 现假设短路点距离变压器500M 变压器容量2000KVA 10/380 那么变压器出口处短路电流大概是50KA
而IC=U/R=50000 得 R=0.0076 此时短路点至变压器距离为500M 阻抗=0.04欧姆
R总=0.0076+0.033=0.0406
那么现在我们可以求短路点的短路电流了
IC=380/0.0406=10KA