土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防控制室的供电

消防控制室的供电

发布于:2006-03-29 14:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于那种消防控制室设在无消防设施的楼内(因此本楼无须消防电源),消防控制室的供电不取自消防电源,而是取自普通电源另加EPS,大家觉得这样可以吗?EPS应供电几个小时呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ronaldinho
    ronaldinho 沙发
    我说的是这种情况:整个小区内有多栋二类建筑。消防控制室不在这几栋楼内,而是设在一栋普通多层楼里,距离这几栋楼也不近,难道为此专走一路消防电源?负荷容量又不大,似无必要吧?如果用EPS的话,维持几个小时呢?我没见到相应的规范规定,哪位朋友知道的,请指教。
    2006-03-31 16:07:31

    回复 举报
    赞同0
  • caozhicong@co163
    同意上楼,而且,EPS好像是有时间要求的,看你那个工程的类别咯!
    2006-03-30 20:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一住宅电气设计如下审图意见,如何答复。请教各位。

如下审图意见,如何答复。请教各位。我设计六层住宅楼,每户设计容量按5KW。每单元12户。1、意见:单元进线线径偏大,断路器整定电流偏小,不能保护。(我设计单元进线VV-4X50+1X25-SC80,单元断路器NC125H-100A/3P. Pe=60KW,Kjx=0.8,Ijx=81A)2、意见:总配电箱进线不应设PE线。(我设计为 TN-S系统VV-4X120+1X75)3、意见:单元集中表箱到上面BV-1X10导线30根导线如何处理。(我设计集中表箱设在一层每户BV-3X10-PVC32引上)

回帖成功

经验值 +10