阅读下一篇
一住宅电气设计如下审图意见,如何答复。请教各位。如下审图意见,如何答复。请教各位。我设计六层住宅楼,每户设计容量按5KW。每单元12户。1、意见:单元进线线径偏大,断路器整定电流偏小,不能保护。(我设计单元进线VV-4X50+1X25-SC80,单元断路器NC125H-100A/3P. Pe=60KW,Kjx=0.8,Ijx=81A)2、意见:总配电箱进线不应设PE线。(我设计为 TN-S系统VV-4X120+1X75)3、意见:单元集中表箱到上面BV-1X10导线30根导线如何处理。(我设计集中表箱设在一层每户BV-3X10-PVC32引上)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ronaldinho
沙发
我说的是这种情况:整个小区内有多栋二类建筑。消防控制室不在这几栋楼内,而是设在一栋普通多层楼里,距离这几栋楼也不近,难道为此专走一路消防电源?负荷容量又不大,似无必要吧?如果用EPS的话,维持几个小时呢?我没见到相应的规范规定,哪位朋友知道的,请指教。
2006-03-31 16:07:31
赞同0
-
caozhicong@co163
板凳
同意上楼,而且,EPS好像是有时间要求的,看你那个工程的类别咯!
2006-03-30 20:19:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报