如下审图意见,如何答复。请教各位。
我设计六层住宅楼,每户设计容量按5KW。每单元12户。
1、意见:单元进线线径偏大,断路器整定电流偏小,不能保护。(我设计单元进线VV-4X50+1X25-SC80,单元断路器NC125H-100A/3P. Pe=60KW,Kjx=0.8,Ijx=81A)
2、意见:总配电箱进线不应设PE线。(我设计为 TN-S系统VV-4X120+1X75)
3、意见:单元集中表箱到上面BV-1X10导线30根导线如何处理。(我设计集中表箱设在一层每户BV-3X10-PVC32引上)
4、电话、电视架空引入如何安装。(当地对口单位要求架空,是否有具体图集,我没查着)

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    一住宅电气设计如下审图意见,如何答复。请教各位。
    设计很合理啊!审图的简直是胡说八道.
    2008-08-04 16:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • yoyostars
    yoyostars 板凳
    住宅的容量必须是6KW,电力局是不会给你商量的余地的...