我遇到这样一个项目,地上四层,但体量很大,屋顶是钢屋架,无法设置屋顶消防水箱,只能在底层水泵房内设置气压罐、稳压泵。根据多规8.6.3条,气压罐需储存10min的消防水量,本工程室内消火栓用水量20L/S,按10min计算为12m3.有效容积为12m3的气压罐总容积约60m3,气压罐的体积将非常庞大。我该怎样做,来满足规范要求????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
yunbaizhu
沙发
压力开关装的位置可能不太对!
2008-10-21 21:04:21
赞同0
-
yunbaizhu
板凳
火灾自动报警设备用的是海湾的 报警阀组安装的位置不太容易操作与维修 水泵的出水口应安装异径偏心,水泵的压力表装在那里了。怎么验收啊?
2008-10-21 21:01:21