风机盘管真的不需要变径吗
风机盘管真的不需要变径吗
最近做的一个工程,昨天交底,甲方提出的意见中有条:风机盘管的出风管,除了是用镀锌板制作之外,玻璃钢保温风管和其他材料的风管不宜采用变径设计,增加制作难度。请问玻璃钢风管变径很有难度吗?偶认为变径至少可以提高风压,而且节省材料的说
发布于
2006-03-29 11:46:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
myhans
变径了虽然风管内部风速变大了,但是阻力增大了,反而使得总压头损失了,这样散流器喉部总压头降低,出风口速度下降!甚至达不到出风要求!所以尽量在6米左右长度的风管,不要变径的好!对于大风机盘管,带4,5个以上的风口应该变径!
送个美女给大家,轻松一下气氛!
2006-07-31 11:40:31
来自 PC
评论
举报
hejiahong
比较大的风机盘管还是做变径好点吧,风盘数量大的时候可以省下不少材料
2006-06-09 17:00:09
来自 PC
评论
举报